性能系數

時間:2022-12-26 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

  性能系數(coefficientofperformance),簡稱COPCoP,是產熱系統或制冷系統表示其能量轉移效果的無因次量,是所搬移熱量相對于其需要輸入功的比值。COP較高表示較省電,運行需要的成本較低。COP類似效率,但效率不會超過1,而COP可以超過1。


  若將輸入功直接轉換熱能(例如電熱器),COP為1。熱泵、冷凍或空調系統的COP一般會超過1,因為系統會從熱源中汲取額外的熱能。若是針對整個系統,COP的計算需要考慮所有耗能輔助設備的能量消耗。COP和運作條件有高度的相關性,特別是熱庫及系統的絕對溫度以及相對溫度差,一般會用圖示方式表示,或是計算期望條件下的平均值。吸收式制冷冷凍機的COP會比蒸氣壓縮制冷要低,因吸收式制冷沒有用到壓縮,而是使用了由溫度造成的的蒸發、溶解或吸附反應。

  

公式


  性能系數的公式為:


  {\displaystyle{\rm{COP}}={\frac{Q}{W}}}{\displaystyle{\rm{COP}}={\frac{Q}{W}}}


  其中


  •   {\displaystyleQ\}{\displaystyleQ\}是系統提供(或取出)的有用熱量

  •   {\displaystyleW\}{\displaystyleW\}是系統需要外界提供的機械功


  因此,產熱系統和制冷系統功能不同,其COP會有所不同。若關注的是機器冷凍的效果,COP是從冷源中取出熱相對輸入功的比值。若針對加熱系統,COP是從冷源中取出熱量加上輸入功,除以輸入功的結果:


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{|Q_{H}|}{W}}={\frac{|Q_{C}|+W}{W}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{|Q_{H}|}{W}}={\frac{|Q_{C}|+W}{W}}}


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}={\frac{|Q_{C}|}{W}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}={\frac{|Q_{C}|}{W}}}


  其中


  •   {\displaystyleQ_{C}\}{\displaystyleQ_{C}\}是從冷源取出的熱

  •   {\displaystyleQ_{H}\}{\displaystyleQ_{H}\}是提供給熱源的熱


推導


  根據熱力學第一定律,可以證明在可逆系統中,{\displaystyleQ_{H}=Q_{C}+W}{\displaystyleQ_{H}=Q_{C}+W},及{\displaystyleW=Q_{H}-Q_{C}}{\displaystyleW=Q_{H}-Q_{C}},其中{\displaystyleQ_{H}}{\displaystyleQ_{H}}是轉換到熱源(高溫端)的熱,{\displaystyleQ_{C}}{\displaystyleQ_{C}}是由冷源(低溫端)取得的熱


  因此,替換其中的W,可得


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{Q_{H}}{Q_{H}-Q_{C}}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{Q_{H}}{Q_{H}-Q_{C}}}}


  針對以理想效率(卡諾效率)運作的熱泵,可以證明


  {\displaystyle{\frac{Q_{H}}{T_{H}}}={\frac{Q_{C}}{T_{C}}}}{\displaystyle{\frac{Q_{H}}{T_{H}}}={\frac{Q_{C}}{T_{C}}}}及{\displaystyleQ_{C}={\frac{Q_{H}T_{C}}{T_{H}}}}{\displaystyleQ_{C}={\frac{Q_{H}T_{C}}{T_{H}}}}


  其中{\displaystyleT_{H}}{\displaystyleT_{H}}和{\displaystyleT_{C}}{\displaystyleT_{C}}是高溫端和低溫端的熱力學溫度。


  在理論效率下


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{T_{H}}{T_{H}-T_{C}}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}={\frac{T_{H}}{T_{H}-T_{C}}}}


  等于熱機理想效率的倒數,因為熱泵是反向運作的熱機(可以參考熱效率#熱機的說明)。


  注意熱泵的COP和其任務有關。釋放到高溫端的熱會比從低溫端吸的熱要多,相差的能量即為熱泵的輸入功,因此制熱熱泵的COP會比相同條件下,用來作制冷的熱泵COP要多1。


  以理論效率運轉的冰箱或冷氣,其COP為


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}={\frac{Q_{C}}{Q_{H}-Q_{C}}}={\frac{T_{C}}{T_{H}-T_{C}}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}={\frac{Q_{C}}{Q_{H}-Q_{C}}}={\frac{T_{C}}{T_{H}-T_{C}}}}


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}應用在制熱熱泵上,{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}}應用在冰箱或是冷氣上。實際系統中的值一定比理論值要低。歐洲地源熱泵的測試標準,高溫端溫度{\displaystyle{T_{H}}}{\displaystyle{T_{H}}}是35°C(95°F),低溫端溫度{\displaystyle{T_{C}}}{\displaystyle{T_{C}}}是0°C(32°F)。依照上述公式,理想COP(COP上限)會是7.8,最好的測試結果是4.5。若安裝一整季,再考慮水泵系統需要的能量,季節COP約為3.5,或略低一些。冷氣的COP是用{\displaystyle{T_{H}}}{\displaystyle{T_{H}}}為20°C(68°F)干球溫度,{\displaystyle{T_{C}}}{\displaystyle{T_{C}}}為7°C(44.6°F)計算。


舉例


  若地源熱泵系統的{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}為3.5,所轉移的熱能是消耗能量的3.5倍(每消耗1kWh的能量,可以在高溫端產生3.5kWh的熱能)。產生的熱包括從低溫端抽取的熱能,以及輸入能量的1kWh。因此低溫端抽取的熱能是2.5kWh,不是3.5kWh。


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{heating}}}為3.5的熱泵,只要在單位能量的電費成本在天然氣成本3.5倍以下的地區,其使用上的成本會比最有效率的天然氣暖爐更低。


  {\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}}{\displaystyle{\rm{COP}}_{\rm{cooling}}}為2.0的熱泵,每消耗一單位的能量,可以轉移二單位的熱能(冷氣每消耗1kWh,可以帶走2kWh的熱能)。


  假設能量來源和運作條件相同,COP較高的熱泵在使用時消耗的能量較少。建筑中熱泵對環境的整體影響和能源來源以及設備的COP有關。使用者的使用成本和能源的價格以及設備的COP(或效率)有關。有些地區同時提供二種能源(例如電力及天然氣)。高COP,但用電的熱泵可能無法取代相同發熱值的天然氣暖爐。


提升COP


  根據COP公式,若在系統可運作的前提下,減少{\displaystyleT_{hot}}{\displaystyleT_{hot}}與{\displaystyleT_{cold}}{\displaystyleT_{cold}}之間的溫度差,可以提高熱泵系統的COP。針對供熱系統,這表示


  1.   降低出口溫度,由35°C(95°F)降到30°C(86°F),這需要在地板、墻壁或天花板中有供暖管路,或是在空氣供暖器中加入較多的水

  2.   增加進口溫度(例如用較大型的地源,或是用太陽能輔助的熱源庫)


  準確的確認熱導率可以有更準確的地環路(groundloop)orboreholesizing,,讓返回的溫度更高,系統也更有效率。


  若是冷氣,可以用地下水代替空氣來提升COP,也可以用增加空氣流動的方式來降低溫度差。在這兩種系統中,增加管徑及風道寬度也可以減少噪音,也可以降低流體的速度,使雷諾數減低,紊流較輕微,揚程損失較小,水泵(及排風扇)的能耗也會比較小。也可以增加熱泵中,熱交換器的尺寸來調整相同壓縮機功率下,熱泵的效率,也可以減少壓縮機內部的溫度差。不過熱泵若是要產生可直接使用的熱水,此方式可能就不適用。


  吸收式制冷的COP可以用加入第二級或第三級系統來提升。二級或三級的吸收式制冷系統,其效果比一級要好,其COP可以超過1。需要較高的壓力以及較高溫的蒸氣,但每冷凍噸需要每小時十磅的蒸氣,相較之下還是比較少的。


考慮季節的性能系數


  若要比較實際的評估一整年的能源效率,在產熱系統可以用季節化的性能系數或季節性能系數(seasonalcoefficientofperformance,SCOP)。空調多半會用季節能效比(SEER)。季節性能系數是新的研究方式,評估在實際應用下的型能,若只使用性能系數評估,是比較舊的方式。季節性能系數可以評估在一整個需要冷卻或是供暖的季節中,熱泵運作的效率。


關于性能系數,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。