使用穩壓電源電流調不上去是為什么?
時間:2021-12-08 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
1、 調整電壓時,發現空載電壓無法調整。
一些操作員喜歡將“電流調節”電位計向左轉動,這樣就無法調節電源的空載電壓。這表明他對“現行條例”缺乏實質性理解。即使電源處于空載狀態,也會消耗一點電流,將“電流調節”設置為零,不釋放一點電流。當然,空載電壓不能升高。因此,"現行規定"一般不應調整為零(如果調整為右轉四分之一左右,就不會出現上述情況)。
一般操作方法:當從穩壓電源輸出電壓時,將電流調節旋鈕順時針轉動到底并保持不變。調整電壓調節旋鈕以控制輸出直流電壓值。當從調節電流源輸出電流時,將電壓調節旋鈕順時針轉動到底,并保持輸出直流電流值由電流調節旋鈕控制。
2、 輸出有電壓但沒有電流,或有電流但沒有電壓
無論哪種情況,電源都正常工作。操作員應檢查其負載是否接觸良好,負載是否短路或開路,負載是否符合規格等。在極端情況下,如果電源有電壓輸出(恒壓狀態)且負載線斷開,則自然輸出電流等于零。類似地,如果電源具有電流輸出(恒流狀態),并且當負載短路時,自然輸出電壓等于零。
3、 電源有電壓輸出和電流輸出,但如果再次調整電壓,則無法調高電壓,或者電源有電壓輸出和電流輸出。如果你想增加電流,電流將不會調整太多。
這是因為操作員不太清楚“恒定電壓”和“恒定電流”的概念。如果“恒壓”燈亮起,則表示電源在恒壓狀態下工作(可以認為電壓處于激活位置)。此時,輸出電流由負載決定,而不是由操作員調整。可以說電流處于被動位置)。如果此時轉動右側的“電流調節”旋鈕,電流將不會增加,但此時將“電壓調節”旋鈕向右轉動,輸出電壓將增加,輸出電流將相應增加(電壓為主,電流為從)。
同樣,如果“恒流”指示燈亮起,則表示電源在恒流狀態下工作。此時,輸出電壓不調整,而是由負載決定。只有通過調整“電流調節”旋鈕,輸出電流才會發生變化,輸出電壓也會相應變化。其中,電流為主,電壓為從)
總之,我們應該分清主從關系。只有當電源處于“恒流”狀態且電壓處于“恒壓”狀態時,才能改變負載上的電壓和電流。
關于使用穩壓電源電流調不上去是為什么?,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。
上一篇:逆變器故障如何維修