影響電纜局部放電大小因素之一
時間:2022-06-09 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
我們都知道,電纜局部放電是由于電纜絕緣體中存在各種弱點,如雜質、間隙等。因為這些因素的存在會導致電纜局的連續放電。一開始,這不是什么大問題。隨著時間的推移,放電會導致電纜絕緣體完全斷開,導致電源故障。因此,必須每隔一段時間進行高壓電纜局部放電檢測。
還有一些特定的環境和場合進行電纜局部放電檢測,下面簡單介紹一些容易引起干擾的因素。
在動車站,有許多動車和車站停放。每列動車使用的設備種類繁多,會在不同類型的設備之間引起干擾。因此,在進行動車高壓電纜局部檢測時,應選擇封閉環境進行測試。
第二,車站的接地系統是風扇、變頻設備、鍋爐和其他設備的混合,這意味著電網上的干擾系統非常大,而局部檢測系統的接地系統必須單獨進行。接地電阻小于1Ω,或小于工廠配電室的接地電阻。根據不同地區的土壤質量和地下水位,深入地下10~20米,這種接地系統通常由35~50平方米的紫銅棒或鍍鋅圓鋼組成。我們使用50個鍍鋅圓鋼進入地下18米深,測量接地電阻0.6Ω。除滿足接地電阻要求外,還需要在接地電極表面端覆蓋2米長的聚氯乙烯管,以隔離電磁干擾。
還有一個問題需要注意。地球的環境一直在變化。在雨天,它具有更好的導電性和較強的傳輸能力,這意味著相對較大的干擾。因此,在局內進行檢測時,應選擇晴朗的天氣,干擾因素要小得多。
通過對上述因素的綜合分析,我們可以了解到,電纜局部放電檢測并不像簡單地連接設備以查看數字變化那么簡單。Z的最終結果是客觀和公正的,需要對整體環境、接入等方面進行評估。
關于影響電纜局部放電大小因素之一,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。