直流電源在很多行業當中都有普遍使用,在高速公路上也是如此,而且高速公路上的需求量也是很大,隨著高速公路對直流電源的需求,隨之而來的故障維修問題也是一個大的麻煩。由于直流電源采用了單片微處理控制器等合理的保護措施,相對于變頻電源來說,故障沒有那么復雜,其故障率也是較低,下面簡單講解下高速公路直流電源出現的一些常見故障及解決的方法,僅供參考。

高速公路直流集中供電電源

1、直流電源沒有電壓輸出,顯示器上的電流電壓無顯示。

解決方法:查看直流電源穩壓電源有沒有接通打開,如果已經打開,可以使用萬用表來對接線柱端的輸入電壓進行檢測,查看是否正常,要注意排查輸入電源與輸入接線柱的連接是否牢靠。

2、輸入的電壓在容差值內,但是,輸出的電壓忽低忽高

解決方法:檢查輸出、輸入接線端子與導線是否牢固,而且接觸是否良好牢固,否則有可能是直流穩壓電源內部元器件損壞引,再一方面檢查直流電源穩壓電源是否超負荷運行,及時清除多余負荷,讓電源回歸正常。

3、直流電源正常開機,輸出正常,在作業時出現突然停機的情況。

解決方法:檢查顯示屏是否還亮,如果還亮,檢查直流電源供電線路輸入電路有沒有打火的情況或者負載是不短路、過載,導致電源的輸入控制開關跳閘,如果開關跳閘,需要先斷開直流電源負載,過一到兩分鐘再開機試試。

4、直流電源能夠正常啟動,顯示器也正常,輸入正常,但是沒有電壓輸出或者輸出電壓很低

解決方法:直流電源是否超載或者短路,檢查直流輸出的接線柱與連接線的接觸是否正常,然后再檢查輸入電壓是否過低或者過高,電流調節電位器是否調節在適當?shù)奈恢玫惹闆r。

關于高速公路直流電源常見故障及解決,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多高速公路直流電源,直流電源常見故障,直流電源故障解決方法相關知識。