電源的工作燈和故障燈都不亮是什么情況 怎么解決
時間:2022-02-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
在電源的工作中,正常情況下一般都是電源工作燈常亮,但是也有可能遇到某類故障,造成工作燈與故障燈都不亮,這種情況該怎么解決?咱可以通過一下三個方面來分析造成這類問題的原因。
1.在斷開電源的輸入供電的情況下,請檢查電源輸入端和輸出端每要線纜是否有松脫或接觸不良情況;如有,請修正。
2.在線路確認連接無異常后,提供給電源輸入端供電,用萬用表量測電源輸入端電壓(充電機輸入規格若為220V,輸入電壓范圍為187-264V;充電機輸入規格若為380V,輸入電壓范圍為323-456V;充電機輸入規格若為440V,輸入電壓范圍為374-528V;若輸入電壓不在此范圍內,電源無法正常啟動,請檢查供電系統。
3.若輸入電壓在正常范圍內,請斷開供電情況下,斷開電源所有負載,然后給電源通電,量測電源輸出電壓;若輸出電壓在26.3V-27.2V(CDHD系列)/26.9V-27.1V(CWHD)系列(部分客戶要求不同,請對標圖紙規格),若客戶有自行調節電源輸出電壓(請將輸出電壓調節至最大,之后再做判斷),則表明電源正常;若輸出電壓為0V,剛表明電源損壞,請退回我司維修或購買同型號新機替換。
關于電源的工作燈和故障燈都不亮是什么情況 怎么解決,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多電源工作燈不亮,電源故障燈不亮相關知識。