產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.zcps.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
技術指導
機房UPS電源工作模式與運營成本分析
時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的ups電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。
UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。
下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系
(1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。
比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:
IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。
如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:
序號 | UPS設備名稱 | IT設備有功功率KW | UPS設備選型 | UPS設備負荷率 |
1 | 1#機房UPS | 300 | 2X400KVA | 41.67% |
2 | 2#機房UPS | 300 | 2X400KVA | 41.67% |
則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:
IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。
(2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:
IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。
當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:
序號 | UPS設備名稱 | IT設備有功功率KW | UPS設備選型 | UPS設備負荷率 |
1 | 1#機房UPS | 600 | 2X400KVA | 83.34% |
2 | 2#機房UPS | 600 | 2X400KVA | 83.34% |
則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:
IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。
由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。
關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。
相關產品
相關新聞
- 電力UPS電源的工作原理 [2022-10-11]
- 變頻電源廠家為您推薦九種小型功率UPS電源應注意的事項 [2022-06-22]
- UPS電源廠家教你如何提高電源可靠性 [2022-05-09]
- UPS電源廠家教你如何區分UPS電源的標機與長機 [2022-04-13]
- UPS電源是否可以長期滿載運行 [2022-04-12]
- UPS電源做車載電源合適嗎 [2022-03-13]
- UPS電源的主要性能指標有什么 [2022-03-13]
- 數據中心采用的UPS電源系統設計規劃 [2022-03-12]
- 提高UPS電源工作效率可降低數據中心運營成本 [2022-03-12]
- UPS電源自老化模式有何優勢 [2022-03-12]
- 國網應急電源車是如何通過車載UPS實現供電的呢 [2022-03-10]
- 模塊化UPS電源在數據中心的應用 [2022-03-09]