產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.zcps.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
詳解光伏系統兩類故障處理方法
時間:2022-12-26 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
逆變器是光伏系統的安全管家中心,在光伏系統運行時,不僅時時刻刻檢查逆變器本身的健康狀態,如逆變器內部腔體溫度、主要元器件的溫度和運行情況,還有母線電壓、芯片之間的通訊情況等等,還要檢測組件和直流系統的絕緣、電壓電流,以及交流輸出的電壓、電流、頻率等等,一旦出現故障,需及時處理。
但經常做逆變器維護的人會發現:逆變器并不是一出現故障就會停機運行,有些故障,逆變器只會顯示警告、亮紅燈,不會馬上停機;有些故障逆變器會停機,但停機時間有長有短。這是什么原因呢?
逆變器故障就像人生病一樣,有大有小,有些病可自愈或自己吃藥可好,不影響工作,如普通感冒,有些病則要去醫院治療。逆變器的故障也分為一般性故障和嚴重性故障,提升系統發電量是最主要的目標,有些小故障影響不大,系統還可運行,如果一出現故障就停機,會影響系統的發電量,但如果選擇在晚上或者陰天停機維修,對發電的影響更小。有些故障涉及到人身和設備的安全、或者安規,逆變器必須馬上停機。
一般性故障
一般性故障故障逆變器會在機器、監控發出報警,紅燈閃或者有報警的嗡鳴聲,提示要盡快處理,但也可稍晚一點處理。有以下幾種警告情形:
1)漏電流:直流和交流線絕緣電阻過小都會出現漏電流,大部分廠家都會設定兩個絕緣電阻值,如100千歐和50千歐,低于100千歐逆變器就會報警告,但不停機,讓維護人員封閉現場,晚上再處理,稍低于這個值對設備影響不大;但如果低于50千歐,涉及到安規,就必須馬上停機。
2)風扇故障:大型逆變器一般有3個或者以上的風扇,現在逆變器一般采用智能風冷,風扇要到一定的溫度才會開啟,并且風速隨溫度升高而升高,所以如果檢測到一個風扇不轉,逆變器其實并不需要馬上停機,還可運行一段時間,只是輸出功率稍微降低一點便可,因為從發現故障到維修還需要一段時間,繼續運行可以減少一部分電費損失。
3)對外通訊故障:逆變器對外通訊很重要,但并不是說時時刻刻都需要,稍晚一點接上也是可行。
4)組串接入故障:如果一個組串發生斷路,或者短路事故,把這一串組串拔出來即可,不影響別的組串發電。
一般性故障的共性:不會對人身和逆變器的安全產生大的影響,事態不會馬上擴大,可以緩一下處理,但并不表示事件不處理,凡是逆變器出現報警都必須盡快處理,等故障消除后才能正常運轉。
嚴重性故障
當逆變器檢測到嚴重性故障,會馬上啟動保障機制,逆變器停止運行,防止事情進一步擴大。如以下幾種情形:
機器嚴重故障:如溫度過高、過流保護、母線電壓異常、繼電器異常、驅動異常、輔助電源異常等等。逆變器如果出現硬件或軟件故障,本身就不會運行了,當然也就停機了。
安全方面:直流電壓過高、直流絕緣阻抗低,AFCI直流拉弧,這些故障如果不當即處理,就有可能引發人身觸電事故,或者火災事故,或者影響電網其它設備正常運行。
安規方面:電網電壓異常,無市電,電網頻率異常、直流分量高等等。逆變器有很多安規方面的標準,其中絕大部分是逆變器的設計要求方面的,在系統運行過程是出現超過安規的情況,主要表現在電網電壓和頻率方面。
國家標準規定,交流輸出側過電壓/欠電壓保護范圍是額定電壓的85%到110%,當超過這個標準時,逆變器要停止運行。單相并網的額定電壓是230V,當電網電壓低于195.5V或者高于253V時;三相并網的電壓是400V,當電網電壓低于340V或者高于440V時,逆變器原則上要停機。頻率在49.5Hz到50.2Hz之間,逆變器可以持續運行,如在48Hz到50.2Hz之間,逆變器10分鐘之內要停機,如果低于48Hz,逆變器要在0.2秒內停機。
逆變器是光伏系統的安全管家,古瑞瓦特為了方便投資方管理電站,設計了多種監控工具,在手機APP端和電腦端可隨時隨地查看電站的運行情況,如果出現故障會以短訊,郵件等各種方式提醒電站管理者;電站投資方也應養成經常看電站運行數據的習慣,發現問題及時解決。
本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。
關于詳解光伏系統兩類故障處理方法,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。
本文標簽:光伏逆變器逆變器維護光伏系統古瑞瓦特
相關產品
相關新聞
- 2019光伏逆變器兩大趨勢: 1500V+數位化 [2023-01-10]
- 電源逆變器使用常見問題解答 [2023-01-10]
- 盛能杰光伏停車棚案例分享 [2023-01-10]
- 光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎? [2023-01-10]
- 茂碩電氣胡炎申博士新春致辭:感恩相伴 聚力同行 [2023-01-10]
- 全球開啟組串式逆變器潮流 光伏企業迎來智能化時代 [2023-01-09]
- 全球逆變器市場觀察:未來增長點在哪? [2023-01-09]
- 9年,逆變器江湖沉浮錄! [2023-01-09]
- 再回首澳大利亞光伏市場 [2023-01-09]
- 2018年Ingeteam光伏逆變器總供應量達到3.85GW [2023-01-09]
- 西門子進軍家用儲能市場 確認收購光伏逆變器企業Kaco [2023-01-08]
- 陽光電源印度逆變器出貨量已超3GW [2023-01-08]